项目中用了一套霍尼韦尔120报警主机,现在出现“open ckt”故障提示,更换两块主板后故障依旧,请高手指教
我前天跑到供货商那,他们说是单防区模块用的太多(我们共用113个防区,大概用了80个单防区模块和几个8防区模块),我又联系霍尼韦尔上海办事处,他们答复和各位的说法一样,我...
我前天跑到供货商那,他们说是单防区模块用的太多(我们共用113个防区,大概用了80个单防区模块和几个8防区模块),我又联系霍尼韦尔上海办事处,他们答复和各位的说法一样,我再次更换主板后解决。谢谢各位!!
展开
5个回答
2010-09-27
展开全部
OPEN CKT是VISTA-120常出现的问题,一般是两个情况,1是键盘线接错,2是主板出现短路,一般来说出现这个问题是要返厂维修的
如有问题可打021-51838304 技术
如有问题可打021-51838304 技术
2010-09-25
展开全部
我也遇到这样的状况,而且IP2000也无法连接
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-09-19
展开全部
是不是你系统中有些编码设备用的地址码与键盘的重了,你可以把键盘的地址设为00试下,线也要检查一下。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-09-19
展开全部
这个应该是键盘与主机的连接有问题,我碰到过这种情况
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你键盘线接错了吧 仔细看下主板数据输出和键盘的数据输出 还有就是键盘地址有没有设!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: