2000va的变压器能带多少W的负载?

 我来答
忙碌枉然
高粉答主

2021-06-26 · 忙忙碌碌也是枉然-赵文才
忙碌枉然
采纳数:19060 获赞数:93393

向TA提问 私信TA
展开全部

这要看要带什么样的负载。

1、纯电阻性负载(如电热水器,电炉等,功率因数为1的负载)

2000VAx1=2kW

理论上可带2kW,但考虑长期使用,可以乘上一个安全负荷率系数(如85%),可最大负荷为:

2kWx85%=1.7kW

2、电感性负载(如多个电动机,功率因数约为0.8)

2kWx0.8=1.6kW

因为电动机通常不会达到负荷的100%工况,所以可不考虑负荷率系数。

3、一个电感性负载(如一个电动机)

由于电动机特有的启动性质(3-7倍额定电流的启动电流),原则上是不能用上述方法计算的。

实际可以在2的基础上减少5倍,即

1.6kW÷5=320W

但还需根据实际电机启动的难易状况和电机启动的带载工况(轻载或重载启动)配备负载量。

1013XD
2021-06-26 · TA获得超过315个赞
知道小有建树答主
回答量:954
采纳率:76%
帮助的人:37.8万
展开全部
2000VA是视在功率,假如变压器的功率因数是0.85,那么,变压器的有功功率就等于2000VA×0.85=1700W。
实际使用时,变压器的功率要大于负载功率,否则,变压器因负载过大而发热严重,继而损坏,所以,一般来说,变压器的功率要大于等于负载功率的1.2倍,即1700W÷1.2≈1400W,也就是说,2000VA的变压器可以带1400W的负载。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiaocunnongren

2021-06-26 · 专注电动车蓄电池充电,电动机拓宽应用
xiaocunnongren
采纳数:3232 获赞数:6763

向TA提问 私信TA
展开全部
这与带动什么负载有关,带动电感性负载,几乎可以等功率配备,带动电感性负载,要考虑它的启动和功率因数,需要留有一定余地,可以在百分之八十五左右配备。