2000kva变压器能承载多少千瓦?

 我来答
轮看殊O
高粉答主

2018-07-24 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.6万
采纳率:99%
帮助的人:749万
展开全部

2000kva变压器能承载1600千瓦。

根据视在功率公式 S=1.732UI

高压额定电流I=S/U=2000/1.732X10=115A

低压额定电流I=S/U=2000/1.732X0.4=2887A

换成千瓦就是换成有功功率,根据有功功率公式 P=1.732UIcosΦ=ScosΦ=2000X0.8=1600KW

我国工业上的中低压有380V,欧洲有575V,美国有690V。2000KVA变压器出去无功功率,有效功率大概为1600KW,所以电流就有了。

拓展资料

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。

参考资料:百度百科-变压器

一生唱吟
2015-10-27 · TA获得超过4776个赞
知道小有建树答主
回答量:866
采纳率:100%
帮助的人:33.3万
展开全部
  2000KVA是视在功率
根据视在功率公式 S=1.732UI
高压额定电流I=S/U=2000/1.732X10=115A
低压额定电流I=S/U=2000/1.732X0.4=2887A
换成千瓦就是换成有功功率
根据有功功率公式 P=1.732UIcosΦ=ScosΦ=2000X0.8=1600KW
  所以能承受1600KW
  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
putiansun
2011-08-23 · TA获得超过986个赞
知道小有建树答主
回答量:1002
采纳率:33%
帮助的人:394万
展开全部
一般放有余量。2000kva变压器,考虑大部分的用电设备功率因数为0.85,所以,可以承载1700千瓦。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cqjljjlxh
2011-08-23 · TA获得超过133个赞
知道答主
回答量:97
采纳率:100%
帮助的人:48.5万
展开全部
这和功率因数有关,功率因数高,则变压器带负载的能力就强,反之则弱,选择变压器,不能说多少个KVA能带多少个KW,可根据装机容量来计算负荷以确定变压器的大少,常用的计算负荷方法有,需要系数法和二项式系数法,不过,我国常用的是计算方法是,需要系数法。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
6827557
2011-08-23 · TA获得超过4543个赞
知道大有可为答主
回答量:2775
采纳率:37%
帮助的人:1737万
展开全部
效率取0.95,功率因数取0.85,则2000X0.95X0.85=1615KW