展开全部

两两测量三根线相互之间的阻值,找出阻值最大的的两根线,即一根为高端,一根为低端。将此两线一根接+5V,一根接GND ,余下另一根接到IN 上。

观察控制器的压力显示值与表头显示值是否一致,若不一致,两显示值正好为量程之和,则高低端接反,掉换+5V与GND 的连线,再微调量程使二值一致即可。

远传压力表接线方式:

1、确定压力传感器量程和输出范围。

2、测量传感器输出端输出信号(电压或电流)。

3、把输出信号折算成压力值。

4、查看折算后的压力值与显示表是否一致,不一致可能是显示表量程与传感器量程没有对应上。

5、因为在远传压力表内部设置一滑线电阻式发送器,故可把被测值以电量传至远离测量的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制。

扩展资料:

远传压力表工作条件

一、环境温度:-40~60℃

二、工作压力:

1、静 负 荷:用至测量上限值的3/4

2、交变负荷:用至测量上限值的2/3

3、短时压力:用至测量上限值

三、相对温度:<85%

参考资料:百度百科-远传压力表