水冷式冷水机、水冷式冷水机组如何安装
水冷式冷水机、水冷式冷水机组如何安装:
水冷式冷水机的安装(主要是基础防振装置):我们都很清楚,设备安装,一定要选择平整空阔的地方,冷水机也不例外。很多用户在安装冷水机之前,会做好基础浇灌,预埋四个水平垫铁。一般冷水机组有四个地脚。
可以给地脚准备一块有两个调节螺纹孔的调节垫板,以此来调整整个冷水机的水平度,并用混凝土砂浆灌入调整后多出来的间隙。砂浆干固后可以拆下调节螺栓,留下定位螺栓,并给冷水机组做好固定措施。
选型参考:
水冷冷水机在不同行业需要的参数也有很大不同,一般需要注意的是以下参数,用户可以根据自己的需要,选择不同品牌的机组型号:
一、标冷水机温差为5度,(20度降15度),假如一台-10HP/7。5KW的冷水机每小时的标准冷水机流量为3.5个立方。那么您在试用这台冷水机的时候不能只看冷水机的流量,还要看您需要的温度是多少。
假如您试用的温度是从58度降到7度,温差很大的话,那么就会减少每小时的冷冻水流量,从3.5个立方减到1个多立方。若您要是需要每小时3.5个立方的流量的冷水机,则要选择更大一些的机型。
二、在试用冷水机的时候,还要看您是直接冷却,还是间接冷却。直接冷却就是把水直接进冷水机,冻水出来直接进行您需要的产品里面冷却,直接冷却的效果明显要好。
间接冷却就相当于把水放在盆子里,在盆子上面在放一个小盆子,小盆子里面放要冷却的产品,相对来说间接冷却的效果要差一些。所以,您在选型的时候,要考虑到这方面的。
2016-05-19
为确保空调系统的安全及正常运行,防止不适当的水配管路施工造成的冷水机故障,安装本机组时应注意下列事项:
(1)、吊运安装冷水机时注意不要损坏机组,合理布局冷水机周围空间,以方便维修保养冷水机。
(2)、按照国家标准对配管系统设计及施工安装的要求,合理设计和安装冻水及冷却水系统,以充分发挥冷水机性能。
(3)、机组应水平放置,及安装在通风位置。
(4)、根据机组制冷能力选用匹配的冷却塔。
(5)、机组配管请参照本公司建议之配管方法安装施工。
(6)、水源及散热水塔周围环境恶劣时,冷冻水和冷却水回路必须安装Y型过滤器及定时清理,封闭冷冻水系统最高处必须安装自动排气阀、系统最低处安装排水接头,以系统排水用。
(7)、冷冻水管路系统通过试漏后,包保温层,避免冷量散失及管路滴水。
瑞达水冷式冷水机组老牌子,还不错。用了两年,没修过
水式冷水机具有低噪音风机马达,绝佳的冷却冷凝效果,稳定节流机构,防锈效果好等特点。水式冷水机中单片式控制系统,内置压缩机干燥过滤器过及膨胀阀,维修手阀接口等装置,确保了机器可靠安全运行方便了保养维修。
下面讲解水式冷水机安装注意事项:
1.不能安装在灰尘污物、腐蚀性、烟雾和湿度大的地方。
2.应有专用的机房,保持通风,通风量能够维持室温不超过40℃的要求。
3.应预留安装隔震橡胶接管的间距,以便到达现场后有合适的施工和调整空间。
4.应安装在不变形的刚形底座或混凝土基础上,表面平整,,能承受机组运行时的重量。
5.应有排水沟等足够排放能力的排水措施,以便季节性停止运行或维修时排放系统中的水。
6.留足够的空间以便安装和维修保养。
7.应有足够的拔管空间,同时压缩机上方不应设管道及线管。