西门子s7 200em231 232 235模拟量模块怎样编程 我来答 2个回答 #热议# 生活中有哪些实用的心理学知识? zhangjg198 推荐于2018-04-11 · TA获得超过245个赞 知道小有建树答主 回答量:246 采纳率:0% 帮助的人:150万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 有对应的内存地址,直接读取或者赋值就行。S7-200的PLC内存地址是自动编排的。譬如说,CPU带着几个扩展模块,处在最靠前的是EM231,那个它的四个模拟量的地址分别为AIW0、AIW2、AIW4、AIW6(CPU224XP除外,因为224XP自带两个模拟量输入),处在第二块的EM231或者235的地址就是AIW8 AIW10 AIW12 AIW14。以此类推,模拟量输出的也是这样 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 自动化技术交流 2015-04-23 · 自动化PLC技术文件分享 自动化技术交流 采纳数:260 获赞数:697 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 对应组态IW和QW,再对数据处理 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2013-06-24 用的是西门子s7-200CPU226,模拟量输入EM231怎... 14 2013-01-29 西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em23... 30 2018-10-24 西门子S7-200 的模拟量输入模块EM231接线问题 4 2014-07-27 西门子S7-200PLC模拟量EM231编程教程 2013-03-06 用西门子S7-200 CPU224 EM231plc 编写一... 3 2011-04-07 S7-200加扩展模块EM235、EM231后输入输出的地址... 26 2013-11-02 s7_200_EM231模拟量输入对应的数值是多少? 1 2009-12-17 请问西门子S7-200系列的EM231模拟量输入怎样表示? 30 更多类似问题 > 为你推荐: