台达PLC与变频器用485通讯怎样实现启动、停止和频率给定,程序怎样做。谢谢!

 我来答
章佳绿海翟山
游戏玩家

2020-01-14 · 游戏我都懂点儿,问我就对了
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:27%
帮助的人:595万
展开全部
1,台达PLC和变频器中,使用的应用通讯协议是MODBUS,硬件层用485;
2,485连接的时候,需要先把变频器和PLC的通讯波特率,奇偶校验,结束位等做好匹配,其中变频器要设置站号;
3,在PLC中编程,使用MODRW指令,具体使用方式,如果有台达编程手册,就详细读一读这个指令的应用吧;
4,参考变频器手册的通讯章节,有个MODBUS地址,其中的启动,停止地址是2000H,对应的是数据的bit5~6,频率地址是2001H。(如果我没有记错的话,记错的话你查了手册帮我指正一下)