打压试验是判断 水管 管路连接是否可靠的常用方法之一。在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,否则就会直接影响试压器的表针。

什么是打压试验呢?

打压试验一般是由安装公司、业主和项目负责人共同完成。如何操作呢?实际中发现业主普遍存在问题。

一种常用的比较简单的试压工具,其大小30cm见方,不过还是很有效的。该工具包括千斤顶、压力

手动试压泵

表、水箱和连接软管,其中所使用的压力器是专门用于测试水管内的压力强度的。再者最好用水平尺,以保证出

水口的水平,否则对安装带来不便。

测压方法

编辑

其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。

当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。

测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0 左右 ,也就是说现在的压力是正常水压的3倍

保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。

结果判断

编辑

试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。

有很多人就是把试压器拿到地方一试没有5分钟就卸下来说好了,那才真是骗人的。此外,切记:每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。

管道检验和验收:

1:在压力测试中,必须使用测量精度为0.1

巴德

压力表,尽可能将压力表安装在整个管道系统的最低点。

2:管道经注满水后再排除管道内空气,而后关闭水表总阀,试验就可以开始了。

3:测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R水管测压保压时间为

30分钟

,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因为:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全起见,整条管路系统须检查一遍。 注:严禁使用电动泵增压。