看好喽,
已知Ue=220KV,则Uj=1.05ue=230KV Sj=100MVA 其中Uj为基准电压,ue为额定电压
基准电流Ij=Sj/(1.732XUj)带入数值计算可得基准电流Ij=0.251KA
基准电抗Xj=uj/(1.732XIj)=Uj^2/Sj带入数值可得基准电抗为529欧姆