哈哈哈,正碰到我的强项了,授人以鱼不如授人渔:
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、
敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5
mm2
BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A
4
mm2
BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导
线截面积S的上下范围:
S=<
I
/(5~8)>=0.125
I
~0.2
I(mm2)
[S-----铜导线截面
积(mm2)
I-----负载电流(A)]
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电
阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的
计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率
因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭
所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)
但
是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。
所以,上面的计算应该改写成
I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)
也就是说,
这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
