西门子plcs7一1500可以用PNP接近开关吗?
1个回答
展开全部
西门子S7-200可以使用PNP或NPN输入类型的传感器。 以CPU226为例, 输入(PLC正面下方)有两个公共端1M/2M,1M是I0.0至I1.4的公共端,2M是I1.5至I2.7的公共端; 当接入PNP传感器时,1M或2M端接24V-; 当接入NPN传感器时,1M或2M端接24V+; 西门子PLC的晶体管输入输出方式多为PNP型(CPUX224XPsi 为NPN输出,最近才推出),为源型输入,可以采用2/3/4线接近开关(BERO)PNP开关;因此欧美大部分用源型输入说法是对的; 日本大都采用NPN型接近开关,为漏型输入,如三菱PLC采用NPN输入信号;比如如果用西门子PLC控制三菱伺。
西门子S7-200可以使用PNP或NPN输入类型的传感器。 以CPU226为例, 输入(PLC正面下方)有两个公共端1M/2M,1M是I0.0至I1.4的公共端,2M是I1.5至I2.7的公共端; 当接入PNP传感器时,1M或2M端接24V-; 当接入NPN传感器时,1M或2M端接24V+;
都行,可以用在同一个plc里面,公共端接法不一样而已。 pnp共阴接法,npn共阳接法,在plc的输入端一个字节一种接法 如I0.0-I0.7的m端接24v正极,那么传感器在这8位输入中必须全部用npn I1.0-I1.7的m端接24v负极,那么这里全部要用pnp的。
