变压器容量1250KVA.一次电压10KV.二次电压0.4KV.最大电流怎样算 我来答 2个回答 #热议# 上班途中天气原因受伤算工伤吗? 七殿哥哥2320 2019-08-27 · TA获得超过362个赞 知道答主 回答量:201 采纳率:100% 帮助的人:52.7万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 i1=s1/√3u1=1250/(√3*10)=72.17(a)i2=s2/√3u2=1250/(√3*0.38)=1899(a)1250kva干式变压器,10kv电压,一次电流72.17a和二次电流1899a 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 xiaoqc666 2023-01-18 · TA获得超过1万个赞 知道大有可为答主 回答量:1.5万 采纳率:96% 帮助的人:1018万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 解:根据三相变压器公式S=√3UI可计算一、二次额定电流。一次电流I1=S/√3U1=1250÷(1.732×10)=72.17A二次额定电流I2=S/√3U2=1250÷(1.732×0.4)=1804.27A答:一次电流约72A,二次电流约1804A。 本回答被网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-11-17 1250KvA变压器每相可以承受多大电流 2022-06-25 变压器容量1250KVA.一次电压10KV.二次电压0.4KV.最大电流怎样算? 2022-06-25 变压器容量1250KVA.一次电压10KV.二次电压0.4KV.最大电流怎样算? 2022-12-13 变压器容量为1250KVA,一次额定电流是多少A?二次是多少A? 1 2022-11-17 1250KVA干式变压器,10KV电压,一次电流和二次电流是多少 2022-08-22 变压器容量3200kvA,额定电压一二次35/10.5,求一次额定电流 2023-03-26 .一台单相变压器,额定容量S=5000KVA,+U1/U2=35/10.5,求一次,二次的额定电流? 2022-10-26 一只单相变压器的一次侧、二次侧电压为10kv/0.4kv,该变压器的变压比是多少? 为你推荐: