变压器容量3200kvA,额定电压一二次35/10.5,求一次额定电流 我来答 1个回答 #热议# 为什么说不要把裤子提到肚脐眼? xiaoqc666 2022-08-22 · TA获得超过1万个赞 知道大有可为答主 回答量:1.5万 采纳率:96% 帮助的人:1015万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 对于三相交流变压器,S=√3UI,其中S是变压器容量,单位kVA;U是额定电压,单位kV;I是额定电流,单位A。变压器S=3200kVA,U1=35kV,一次额定电流I=S/√3U=3200÷(1.732×35)≈52.8A 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2014-05-09 变压器容量3200kvA,额定电压一二次35/10.5,求一... 3 2011-09-27 一台三相变压器的额定容量为3200KVA,电压为35kv,1... 72 2011-07-31 一台三相变压器的额定容量SN=3200kVA,额定电压为U1... 2 2019-02-16 知道变压器容量,如何求其一次、二次额定电流? 7 2018-09-27 变压器一次电流计算公式 5 2011-08-29 变压器一、二次额定电流怎么计算?有知道的告诉下 37 2010-09-01 变压器一二次电流的计算方法 84 2009-09-26 变压器额定电流计算 185 更多类似问题 > 为你推荐: