下列关于绝热层施工技术要求说法错误的是( )。
A.当采用一种绝热制品,保温层厚度≥1OOmm,应分为两层或多层逐层施工B.绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜≥1OOmm。C.硬质或半硬质绝热制品用作保...
A.当采用一种绝热制品,保温层厚度≥1OOmm,应分为两层或多层逐层施工
B.绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜≥1OOmm。
C.硬质或半硬质绝热制品用作保温层时,拼缝宽度≤2mm
D.设备裙座内、外壁均应进行保冷 展开
B.绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜≥1OOmm。
C.硬质或半硬质绝热制品用作保温层时,拼缝宽度≤2mm
D.设备裙座内、外壁均应进行保冷 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
当采用一种绝热制品,保温层厚度≥100mm 或保冷层厚度≥80mm 时,应分为两层或多层逐层施工,各层厚度宜接近。硬质或半硬质绝热制品用作保温层时,拼缝宽度≤5mm;用作保冷层时,拼缝宽度≤2mm。绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜≥100mm。水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道下部垂直中心线 45°范围内。
