10KV电缆预防性试验多久做一次

 我来答
供电专家郭卫国
2013-12-27 · 知道合伙人教育行家
供电专家郭卫国
知道合伙人教育行家
采纳数:840 获赞数:6081
服务党和国家工作大局 服务电力客户 服务发电企业 服务社会发展

向TA提问 私信TA
展开全部
1、正常运行的10kV电力电缆,根据《电气设备预防性试验规程》的规定,是1-3年试验一次;
2、停用一段时间的电缆,在投入时要进行绝缘试验。
3、必要时;这个很微妙,要好好理解其中的含义。
cui136947258
高粉答主

2020-12-05 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:93%
帮助的人:625万
展开全部
1. 10kv电缆直流耐压试验的电压是40kv。
2. 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
3. 耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。
4. 工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000v。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。
5. 直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
me海豚先生
2013-12-14 · TA获得超过281个赞
知道答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:12.1万
展开全部
10KV的电缆这个电压等级比较低,一般半年或者一年做一次试验
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
anlish02
2013-12-15 · TA获得超过156个赞
知道答主
回答量:134
采纳率:0%
帮助的人:32.6万
展开全部
根据中华人民共和国电力行业标准《电力设备预防性试验规程》规定,试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鸿蒙电力
2024-05-17 · 提供各种有关电力电气的相关技术解析
鸿蒙电力
采纳数:30 获赞数:2

向TA提问 私信TA
展开全部
电力工作者在日常工作中,经常要使用工频耐压试验装置对各种电气设备进行耐压试验,其中就包括了电流、电压互感器。要给互感器做绝缘电阻测量以及进行工频耐压试验周期是多久呢?下面小编为大家介绍一下。
为电流、电压互感器做绝缘电阻测量和工频耐压试验的周期,为以下几种情况:1、互感器交接时进行一次试验;2、大修时进行一次检测;3、互感器运行中的1到3年内进行一次试验。4、其他必须要检测的情况可以进行一次试验。
电力工作者在对电压等级为10KV及以下的电流、电压互感器,进行绝缘电阻的测量时,一般一次绕组用2500V兆欧表,二次侧用1000V或2500V兆欧表。这里要注意被测绕组各引线端需要短接,其余各非被测绕组都要短路接地。在对其进行工频耐压试验时,一般使用工频耐压试验装置,耐压时间一般为1分钟,如没有异常情况,即为合格。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)