SF6断路器中,密度继电器的作用

 我来答
君之代lycdead
推荐于2017-09-13 · TA获得超过1.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:1351
采纳率:94%
帮助的人:97.8万
展开全部
密度继电器的主要作用是监视断路器中的SF6气体密度,说是密度,实际上是带有温度补偿的压力监视。
SF6气体密度:在封闭容器中,一定温度下的SF6气体压力可代表SF6气体的密度。习惯上把20℃时SF6气体压力作为标准值。在现场校验时,在不同的环境温度下,测量的压力值都要换算成其对应20℃时的压力值,用以判断SF6密度继电器的性能。
许测智能
2024-10-24 广告
本公司成立于1996年,是从事电气测试设备、自动化系统、智能开关柜、智能预装式变电站的设计、生产及销售为一体的技术型企业。产品广泛应用于科研机构、市政工程、地产建筑、工矿企业、发电厂、变电站等电能及配电领域多年来,公司本着“科技先导、质量兴... 点击进入详情页
本回答由许测智能提供
kakue
推荐于2017-09-26 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2553
采纳率:0%
帮助的人:3134万
展开全部
密度继电器的主要作用是监视断路器中的SF6气体密度,说是密度,实际上是带有温度补偿的压力监视。
断路器里的SF6气体需要保持一定的密度才能保证其绝缘性能和灭弧性能,所以是闭锁接点,此时如果低于闭锁压力时,要闭锁断路器,使其不能动作,否则将会引发事故。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
huadir
2010-10-19 · TA获得超过388个赞
知道答主
回答量:113
采纳率:0%
帮助的人:147万
展开全部
SF6密度检测计是利用布尔登管测量压力,布尔登弹簧或布尔登管是一个中空的卷弹簧,气体由进口进入布尔登弹簧内,迫使弹簧伸开,带动摆杆向左移动,推动齿轮杆逆时针旋转,使指针顺时针方向偏转,指示压力读数.如果压力升高,布尔登弹簧进一步伸开,使指针继续顺时针偏转.如果压力降低,布尔登弹簧收缩,带动摆杆向右移动,使齿轮杆顺时针旋转,使指针逆时针方向偏转.
在充有SF6气体的设备没有发生漏气的情况下,温度的变化将引起压力变化.如果环境温度降低,压力将下降,反之,如果环境温度升高,压力将上升.在没有温度补偿的情况下,如果设备漏气,但是此时环境温度高,表计仍然指示规定的压力,如果设备没有漏气,但是环境温度低,表计的指示将低于规定压力.这样就不能正确判断设备是否发生泄漏.为了检测设备是否漏气,必须用补偿装置消除温度变化对压力指示的影响.
SF6密度继电器一般都提供有2对及以上的接点,以监视SF6设备内气体压力值,当压力下降至其报警值时,密度继电器就会发报警信号,提示设备需要补气,对于断路器,当压力下降至闭锁值时,断路器就不能分合了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qiankangmu
高粉答主

2010-10-09 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5524万
展开全部
SF6断路器中的SF6气体具有压力并保持一定的气体密度,以便保持断路器内部的绝缘。一旦发现气体密度下降,应当发出信号并要求充入SF6气体,以免发生断路器内部闪烙。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友3f93e3a54
2010-10-15
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
反映灭弧介质 SF6 的压力,压力过小会影响灭弧质量甚至爆炸。有两个节点,一个报警接点,低于额定压力值这个节点压力值之间会产生报警信号,提醒维护人员进行补气,另一个是闭锁节点,既当气体压力低至一定时,这个节点断开控制回路,组织断路器分合闸操作。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)