SF6断路器中SF6气体压力过低时,断路器将会怎样? 10

 我来答
河传杨颖
高粉答主

2019-03-09 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:745
采纳率:100%
帮助的人:19.7万
展开全部

SF6断路器 压力过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。

当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和灭弧能力就不能保证了,不及时处理,就会出现事故。

扩展资料

化学特性

SF6气体本身的化学效应是非常稳定的,并且有着非常高的绝缘强度。在大气压力下和温度至少在500℃以内,SF6具有较高的化学稳定性,在正常温度范围内,其与电气设备中常用的金属是毫无反应的。

SF6分解的危险温度是600℃左右,此时SF6分解形成硫的低氟化合物,因此,SF6至少在电气设备的A级绝缘温度,即105℃以内是相当稳定的。

注意事项

常温下SF6气体是非常稳定的,但水分较多时,200°C以上就有可能产生分解,分解的生成物中有氢氟酸,是一由很强的腐蚀性和剧毒的酸类,水分的危害更主要的是在电弧高温作用下SF6气体分解过程中所引起的化学反应,化学反应中最后的生成物也都是随水分含量增大而增加。

为了限制有毒物质的生成量,必须限制SF6气体中的水分含量。

参考资料来源:百度百科-六氟化硫断路器

许测智能
2024-10-24 广告
本公司成立于1996年,是从事电气测试设备、自动化系统、智能开关柜、智能预装式变电站的设计、生产及销售为一体的技术型企业。产品广泛应用于科研机构、市政工程、地产建筑、工矿企业、发电厂、变电站等电能及配电领域多年来,公司本着“科技先导、质量兴... 点击进入详情页
本回答由许测智能提供
来自杨三寨雪白的月季花
高粉答主

2019-02-20 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:14
采纳率:100%
帮助的人:2174
展开全部

充分发挥气流的吹弧效果,灭弧室体积小、结构简单、开断电流大、燃弧时间短,开断电容或电感电流无重燃或无复燃,过电压低。

电气寿命长

50kA满容量连续开断可达19次,累计开断电流可达4200kA,检修周期长,适于频繁操作。

绝缘水平高

六氟化硫气体在0.3MPa气压时,通过了各种绝缘试验并有较大裕度。累计开断电流3000kA以后,在0.3MPa气压下每个断口还可耐受工频电压250kV达1 min,将六氟化硫气体减至零表压仍可耐受工频电压166.4kV5 min。

密封性能好

六氟化硫气体含水量低;灭弧室、电阻和支柱分成独立气隔,现场安装时不用打开,安装好后用自动接头连通;安装检修方便,并可防止脏物和水分进入断路器内部。

自我保护

液压机构内的信号缸可实现对断路器的自我保护:有密度继电器监视六氟化硫气体泄漏;有压力开关和安全阀监视液压机构压力,保护液压系统安全。液压机构采用了可防止 "失压慢分"的阀系统,本体上就可进行机构闭锁,保证运行安全。控制回路中采用了两套分闸电磁铁和防跳保护,保证操作准确无误。

操作功率小

机构工作缸与灭弧动触头的传动比为1:1,机构特性稳定。机构特性稳定性可达3000次,机构寿命研究试验做到10000次,操作噪声小于90dB。

参考资料:百度百科-六氟化硫断路器

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wxinwen23
推荐于2017-12-15
知道答主
回答量:8
采纳率:100%
帮助的人:6.4万
展开全部
SF6断路器 压力过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和灭弧能力就不能保证了,不及时处理,就会出现事故。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
alexlau305
2012-04-18 · TA获得超过2438个赞
知道大有可为答主
回答量:2495
采纳率:60%
帮助的人:691万
展开全部
SF6断路器 压力过低,有两个点,一个是压力报警点,这个时候断路器还具有一定的开断能力,但如果不及时调整,会影响将来的开关,另一个是压力闭锁点,这个时候断路器已经失去分断能力,通过闭锁防止断路器分断,因为这个时候如果发生短路,断路器将切不断短路电流
举个例子,某品牌断路器标准额定SF6压力位2.5Bar, 压力报警为2Bar, 压力闭锁为1.5Bar. 这个压力等级是逐渐减少的。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
会飞的铁蛋110
2018-11-05
知道答主
回答量:20
采纳率:50%
帮助的人:2.7万
展开全部
SF6断路器中气压过低首先会产生报警信号,如不及时处理,密度继电器将产生闭锁信号。直接闭锁操作。国电西高有相关检测设备。