欧姆龙PLC的与台达触摸屏间的数据格式转换和动作输入
请教下一、欧姆龙cpm2a-60CD型号PLC的DM区数据格式是BCD码吗?和触摸屏连接时如果在触摸屏中设置DM1数据格式为BCD码那么还需要进行数据格式转换吗?二在PL...
请教下
一、欧姆龙cpm2a-60CD型号PLC的DM区数据格式是BCD码吗? 和触摸屏连接时如果在触摸屏中设置DM1数据格式为BCD码 那么还需要进行数据格式转换吗?
二 在PLC程序中有几个输入点比如1.11 2.01 2.02之类的点 以前是用开关来控制的 现在要换到触摸屏来实现 ,那么 触摸屏中我我用的是交替型按钮,该它的属性选哪种寄存器(元件) 我选的是 元件(bit) IR 地址(数值)分别为111 201 202 这样做对吗?如果这样不对的话 该怎么做呢 谢谢大家了。。 展开
一、欧姆龙cpm2a-60CD型号PLC的DM区数据格式是BCD码吗? 和触摸屏连接时如果在触摸屏中设置DM1数据格式为BCD码 那么还需要进行数据格式转换吗?
二 在PLC程序中有几个输入点比如1.11 2.01 2.02之类的点 以前是用开关来控制的 现在要换到触摸屏来实现 ,那么 触摸屏中我我用的是交替型按钮,该它的属性选哪种寄存器(元件) 我选的是 元件(bit) IR 地址(数值)分别为111 201 202 这样做对吗?如果这样不对的话 该怎么做呢 谢谢大家了。。 展开
2个回答
展开全部
1 这个不需要转换了
2 交替型等是自锁按钮 程序上注意就行
你最好不好这样用ir地址
因为你是输入元件 输入元件 硬件输入优先
而且你这样用还是占用了硬件地址 等于没用触摸屏 因为这几个点你还是要空出来
除非你使用的ir区不在硬件上的 那就能当中间继电器使用 但是没断电保存功能
触摸屏控制输入 我一般用HR区
这个区域等于是中间继电器 而且带保存功能。
你将原程序的输入点换成hr区的中间继电器
地址方面 因为我没用过台达的屏 其他的屏都分通道和位 这个不麻烦你试试就行的 很简单。
