三菱PLc输入端com是接0Ⅴ吗?怎样连接三线的接近开关?
2个回答
展开全部
楼上的说错了吧,npn和pnp对应不同的接法。npn又叫漏型输入,漏型输入什么意思了,对于光电开关内部来说,内部是2个np结相连,由0v到24v方向是导通的,负载(plc内部的负载,也就是信号)在信号线和24v之间,因此,跟plc相连时,电流从plc
公共端(com端或m端)流进,而从输入端流出,即plc
公共端接外接dc电源的正极。如果你是pnp型,那么com端就接负极。如果公共端都是接0v,就不会有npn和pnp之分了。希望你不要接错,不然会没有信号的。希望我说的清楚。
公共端(com端或m端)流进,而从输入端流出,即plc
公共端接外接dc电源的正极。如果你是pnp型,那么com端就接负极。如果公共端都是接0v,就不会有npn和pnp之分了。希望你不要接错,不然会没有信号的。希望我说的清楚。