3个回答
展开全部
变压器 阻抗是指 变压器里的线圈的绕组的阻抗,这包括: 电阻,感抗,容抗。
变压器的标准对阻抗、损耗都有明确规定。有些用户增加或减小阻抗电压后,损耗还按标准要求是不合理的。如果阻抗电压变小,合理的变化是:空载损耗变大,负载损耗变小;如果阻抗电压变大,合理的变化是:空载损耗变小,负载损耗变大;
变压器,相信很多朋友都不陌生。变压器铭牌上有个参数,叫做“阻抗电压”,通常是一个5-10之间的百分数,估计大家也都见过吧。下面这台变压器中也称作是“短路阻抗”,现在标准叫法也是短路阻抗,不过小编我还是喜欢叫阻抗电压。
那么,这个阻抗电压是什么意思,有什么用呢?小编今天就从阻抗电压的含义、测量方法、作用、现实矛盾等几个方面来详细说说这个参数。
阻抗电压究竟是什么?
阻抗电压,是以百分数表示的一个变压器参数,它是将变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢加大,当二次绕组的短路
阻抗电压,是以百分数表示的一个变压器参数,它是将变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢加大,当二次绕组的短路电流达到额定电流时,一次绕组所施加的电压(短路电压)与额定电压的比值百分数。
用算式来表示就是:Uk%=短路电压/额定电压*100%。
这是变压器的简化等效电路,Rs为变压器内部的电阻,Xs为变压器内部的电抗,图中用Zs来表示整台变压器的阻抗。Z'L是负载侧的阻抗变换到一次侧的等效阻抗。
按照阻抗电压的含义,将二次绕组短路,即Z'L等于0,然后慢慢地对一次绕组加压,直到二次侧的电流等于变压器二次侧的额定电流时的电压值,就是我们所需要的短路电压值。然后根据前面的算式很容易可以知道阻抗电压值了
在做变压器负载损耗测试时,测得的试验电压(线电压)即为变压器的阻抗电压Uz,也称为短路阻抗或短路电压,用额定电压的百分数表示Uz%, 阻抗电压也要换算成75℃时的对应数值。
阻抗电压的允许偏差与阻抗电压大小有关。主分接的阻抗电压值大于等于10%时,允许偏差为±10%。
阻抗电压小,短路电流大。阻抗电压过小,短路电流过大,当输出端发生短路时,变压器容易遭受过大电动力而损坏。因此国家标准GB1094.5-2008规定,阻抗电压的最小值见下表
文章图片1
变压器的短路抗阻(变压器的阻抗电压)是什么?
变压器的短路阻抗,又称为变压器的阻抗电压,它表示变压器通过额定电流时,在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗(百分值); 对双绕组变压器,其测量方法是将变压器二次侧短路,在一次侧流过额定电流时所加的电压,然后转换成用额定电压的百分数表示; 变压器的阻抗电压是变压器的一个重要参数,对变压器的并列运行、经济运行有着重要的意义,又是计算变压器的短路电流和保护定值的重要依据;
(1)变压器的阻抗电压越大,则变压器二次侧发生短路时,流经变压器的短路电流越小,对变压器的冲击越轻,所以目前业主对变压器制造时最低短路阻抗值均有要求,但变压器的阻抗电压增加,对制造工艺有较高要求;
(2)变压器的阻抗电压越大,则负荷变化时,引起变压器负荷侧电压的变动幅度也越大,电压稳定性差;
(3)变压器的阻抗电压越大,运行中同样负荷下变压器绕组消耗的无功功率也越大。 你上面所说的变压器数据是一个三绕组变压器的数据;
高-中:39.1%,说明该变压器的高压绕组对中压绕组的阻抗电压是39.1%;
高-低:20.5%,说明该变压器的高压绕组对低压绕组的阻抗电压是20.5%;
中-低:18.6%,说明该变压器的中压绕组对低压绕组的阻抗电压是18.6%。
阻抗电压与变压器的额定容量对应
在GB1094.1、 GB1094.5和GB6451等有相关的要求
6~10千伏等级的电力变压器为4~5.5%;35千伏等级的电力变压器为6.5~8%;110千伏等级的电力变压器为8~9%;220千伏等级的电力变压器达12~14%。
在GB1094.1、 GB1094.5和GB6451等有相关的要求
6~10千伏等级的电力变压器为4~5.5%;35千伏等级的电力变压器为6.5~8%;110千伏等级的电力变压器为8~9%;220千伏等级的电力变压器达12~14%。