请问200千伏安变压器用多大无功补偿柜。谢谢。

 我来答
ok倚楼听风雨QQ
推荐于2016-08-10 · 知道合伙人金融证券行家
ok倚楼听风雨QQ
知道合伙人金融证券行家
采纳数:654 获赞数:4911
2013级安阳师范学院,物理与电气工程学院,电气工程及其自动化专业学生。

向TA提问 私信TA
展开全部
一般120KVAR。
设计部门对于低压(0.4kV)侧电容补偿柜容量的确定,基本上是按主变容量10--30%,部分配电线路末端按主变容量40%甚至到45%,来作为无功补偿容量的选择原则。
电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。
不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通补偿柜,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。
补偿时尽量选小电容多回路。这样能保证不会补过或补不到奖励功率因数。
芬兰天V
2010-10-13 · TA获得超过396个赞
知道小有建树答主
回答量:192
采纳率:0%
帮助的人:108万
展开全部
若想准确的确定补偿容量,需要知道变压器二次侧电流大小,以及功率因数的大小。可以用功率因数表测一下。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友dbe94e108
2010-10-12 · TA获得超过174个赞
知道小有建树答主
回答量:94
采纳率:100%
帮助的人:46.5万
展开全部
配电网无功补偿柜的选型及选择补偿容量的大小:设计部门对于低压(0.4kV)侧电容补偿柜容量的确定,基本上是按主变容量10--30%,部分配电线路末端按主变容量40%甚至到45%,来作为无功补偿容量的选择原则。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友096bf24ca
2010-10-12 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:55%
帮助的人:2273万
展开全部
一般120KVAR足够。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)