我厂是200KVA变压器 想配无功补偿柜 怎么配 配多大的电容

 我来答
sdzbzyt
推荐于2018-04-18 · TA获得超过959个赞
知道小有建树答主
回答量:301
采纳率:0%
帮助的人:289万
展开全部
电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。
不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通补偿柜,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。
补偿时尽量选小电容多回路。这样能保证不会补过或补不到奖励功率因数。
最爱伍佰
2008-06-20
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:17.3万
展开全部
200的变压器,一般一共配60KVAR就可以了,可以分的细一些,5+10+15+30(KVAR),自动补偿时能较好地防止循环投切。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?