TN-S系统中 地线和零线已经在室外连在一起了,但是在室内地线和零线为什么不能互换使用?

源头端已经连在一起了,这不就相当于是一条线了吗?到了室内为什么还要分零线和地线呢?而且接错了漏保还会跳闸?... 源头端已经连在一起了,这不就相当于是一条线了吗?到了室内为什么还要分零线和地线呢?而且接错了漏保还会跳闸? 展开
 我来答
xiaoqc666
2023-01-07 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:96%
帮助的人:1020万
展开全部

如图,为TN-S系统图。TN系统即电源中性点直接接地,设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。

在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。

TN系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。

TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。

如果将工作零线N重复接地,碰壳短路时,一部分电流就可能分流于重复接地点,会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化。

在TN系统中,也就是三相五线制中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在中重复接地不是对N线的重复接地。

如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地。

TN-S系统的特点:

(a)、系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
(b)、工作零线只用作单相照明负载回路。
(c)、专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。
(d)、干线上使用漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
(e)、TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。

(f)、保护零线 PE线绝对不允许断开,也不许进入漏电开关。
(g)、同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地、部分接零。否则当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电。

(h)、保护接零 PE线的材料及连接要求:保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用黄/绿双色线。与电气设备连接的保护零线应为截面不少于 2.5mm 2的绝缘多股铜线。

保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不得采用铰接;电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂,保护零线在配电箱中应通过端子板连接,在其他地方不得有接头出现。