TN-C系统是不是零线和接地共用

TN-C系统是不是零线和接地共用,只用一根线就行。实际施工中要如何做... TN-C系统是不是零线和接地共用,只用一根线就行。
实际施工中要如何做
展开
 我来答
海边的鸟儿啊
高粉答主

2019-08-19 · 希望能自由的飞翔
海边的鸟儿啊
采纳数:1108 获赞数:581610

向TA提问 私信TA
展开全部

TN-C系统是零线和接地共用,只用一根线就行。

T:电源的一点(通常是中性线上的一点点)与大地直接连接(T是“大地”一词法文Terre的第一个字母)。

N:外露导电部分通过与接地的电源中性点的连接而接地(N是“中性点”—词法文Neutre的第一个字母)。

C:把PE线和N线合起来 (C是“合并”一词英文Combine的首字母)。

TN-C系统内的PEN线兼起PE线和N线的作用,可节省一根导线,比较经济。

扩展资料

国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如 T 表示是中性点直接接地; I 表示电源与大地隔离或电源的一点经高阻抗(例如1000Ω;)与大地连接(I是“隔离”一词法文Isolation的第一个字母)。

第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护。

第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如 C 表示工作零线与保护线是合一的,如 TN-C ; S 表示工作零线与保护线是严格分开的,所以 PE 线称为专用保护线,如 TN-S 。

参考资料来源:百度百科-TN-C系统

赵文星空絮雨
推荐于2017-11-24 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137969
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
TN——C供电系统,实际上就是三相四线制供电,和TT系统的区别就是保护零线和工作零线是共用的。保护零线和工作零线都是从变压器的中性点引出来的,这根线叫PEN。施工中把变压器中性点接地,在从中性点引出一根PEN线。引到负载的线是三根火线,和一根零线,说俗点这根零线可以做为工作零线用也可以直接接设备外壳。不知明白没?如果不明白楼主可以继续提问。
追问
你好,请问保护零线和保护接地有什么关系吗?
追答
保护接地就是电气设备的金属外壳直接接地的,一般用于TT供电系统中。保护接零就是电气设备的金属外壳接零,TN——C供电系统中的T和N分别表示变压器中性点和电气设备的金属外壳接零。TN——C供电系统保护零线和工作零线是共用的。TN——S供电系统工作零线和保护零线是完全分开的。TN——C——S供电系统保护零线和工作零线前半部分共用,后半部分是分开的。我说的已经很详细了,不知现在明白了吗?
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
泰和数控
高粉答主

2011-07-24 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:7366
采纳率:100%
帮助的人:2711万
展开全部
TN-C系统内的PEN线兼起PE线和N线的作用,可节省一根导线,比较经济的。TN-C该系统中保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地短路故障时,故障电流大,可使电流保护装置动作,切断电源。 该系统对于单相负荷及三相不平衡负荷的线路,PEN线总有电流流过,其产生的压降,将会呈现在电气设备的金属外壳上,对敏感性电子设备不利。此外,PEN线上微弱的电流在危险的环境中可能引起爆炸,所以有爆炸危险环境不能使用TN-C系统。
T:电源的一点(通常是中性线上的一点点)与大地直接连接(T是“大地”一词法文Terre的第一个字母)。 N:外露导电部分通过与接地的电源中性点的连接而接地(N是“中性点”一词法文Neutre的第一个字母)。是整个系统的中性线与保护线合一的TN系统。
国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。
(其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。)
TT 系统 TN-C
供电系统→ TN 系统→ TN-S
IT 系统 TN-C-S
(一)工程供电的基本方式
根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。
( 1 ) TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地。这种供电系统的特点如下。
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。
3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。
把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
( 2 ) TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下。
1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。
( 3 ) TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示
( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,TN-S该系统PEN线自A点起分开为保护线(PE)和中性线(N)。分开以后N线应对地绝缘。为防止PE线与N线混淆,应分别给PE线和PEN线涂上黄绿相间的色标,N线涂以浅蓝色色标。此外,自分开后,PE线不能再与N线再合并。 无论在工矿企业还是在民用建筑中,其线路结构简单,又能保证一定安全水平。
追问
你说的这些我都查到啦,我只是想确认下零线能不能和接地共用,以及实际施工中具体的要如何做。
追答
零线能和接地共用,它们是一根线。实际施工中具体的要如何做?供电变压器的次级中性点接地并引出的线就是NPE 线。具体工艺规范,得查看国家标准。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
naling珑
2011-07-24
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
最好不要
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
HCDQ321
2011-07-24 · TA获得超过161个赞
知道答主
回答量:98
采纳率:100%
帮助的人:54.4万
展开全部
是的
追问
你好,能不能详细说下在实际施工过程中具体应该怎么做。谢谢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式