TN-S供电系统中,用电设备外壳已接PE线,是否还做重复接地?理由是什么?

 我来答
哎哟带你看娱乐
高粉答主

2019-08-28 · 专注于娱乐内容解说介绍,带你了解娱乐圈
哎哟带你看娱乐
采纳数:477 获赞数:276718

向TA提问 私信TA
展开全部

需要的,这是由于配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。

重复接地为在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。

对于接地点超过30米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于4欧。N线必须用铜芯绝缘线,在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子均在箱柜内。大楼内的用电设备以及设备附近的金属构件,与PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。

扩展资料:

TN-S系统的相关要求规定:

1、系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护接在专用的保护线PE上,安全可靠。

2、干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

3、在三相四线制供电中,三相负载不平衡或因低压电网零线过长导致阻抗过大时,零线将有零序电流通过。

参考资料来源:百度百科-重复接地

woodstock2161
2010-10-15 · TA获得超过2170个赞
知道小有建树答主
回答量:738
采纳率:0%
帮助的人:564万
展开全部
重复接地的目的是为了防止公用地线与中性点发生断线时电器设备失去接地保护,因此在公用地线上多处进行接地。电器设备外壳能够就地直接接地是最可靠的,否则还是要严格按照接线规范来重复接地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
864462902
推荐于2018-10-02 · TA获得超过301个赞
知道小有建树答主
回答量:172
采纳率:0%
帮助的人:78万
展开全部
零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用, 而这一作用却往往被人们忽视了。
注意!
在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。零线是久称,此处已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根接地保护线及pe线。不允许重复接地是因为如果中性线重复三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地实际上是漏电检测点后不能重复接地。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式