请问各位专家,丹佛斯VLT2800,用485转换器连接到电脑以后,在串口调试助手上输入什么命令可以启动、停止
说明书中的点吗不是很会用,我的变频器设置为:561#—2(RTU通讯);500#—1(485地址1);501#—5(波特率9600);570#—0(1停止位even校验)...
说明书中的点吗不是很会用,我的变频器设置为:561#—2(RTU通讯);500#—1(485地址1);501#—5(波特率9600);570#—0(1停止位even校验);68连接T+;69连接T-。麻烦各位啦。
展开
2个回答
展开全部
使用CommixCommix 工业控制串口调试工具,可在网上下载一个commix1.4,不需安装,打开程序直接可用。
先点击“小三角”键,选择汉语界面,然后点击“打开串口”。
在发送窗口写入以下数据后,点“发送”键执行相应的功能:实际操作发送三次数据(见图片)
1、启动变频器并运行50HZ:01 0F 00 00 00 20 04 7C 04 00 40
2、启动变频器并运行25HZ:01 0F 00 00 00 20 04 7C 04 00 20
3、停止变频器:01 0F 00 00 00 20 04 77 04 00 00
数据含义参考相关说明。
发送窗口仅保留最后一次发送的数据,前两次已自动删除。
大窗口中显示的内容是发送信息和返回信息,绿色字体为发送数据(比发送窗口多了两个字节,为自动生成的校验码,发送时不需要写),篮色字体为返回数据。
推荐律师服务: