钢筋混凝土梁集中标注和原位标注的区别
1、标注数字:
集中标注表梁的通用数值。原位标注表梁的特殊数值 。
2、针对地方:
集中标注针对于整个钢筋混凝土梁。原位标注针对钢筋混凝土梁的一部分。
3、优先度:
原位标注优先度高于集中标注。
4、性质:
集中标注具有通用性,原位标注具有确定性。
扩展资料:
1、钢筋混凝土梁分类:
钢筋混凝土梁按其截面形式,可分为矩形梁、T形梁、工字梁、槽形梁和箱形梁。
按其施工方法,可分为现浇梁、预制梁和预制现浇叠合梁。按其配筋类型,可分为钢筋混凝土梁和预应力混凝土梁。
2、钢筋混凝土梁截面的计算理论有弹性理论和破坏强度理论两种:
(1)弹性理论:
以工作阶段Ⅱ的应力状态为基础,假设构件正截面在受力后仍保持平面并与纵轴垂直;混凝土不承担拉应力,全部拉力由钢筋承担;无论混凝土和钢筋的应力-应变关系都服从胡克定律;钢筋弹性模量Es与混凝土弹性模量Ec的为一常数。
为了利用匀质弹性体材料力学的公式,需把钢筋和混凝土两种材料组成的截面折算成为单一材料的截面。
由于钢筋和混凝土之间的粘结力很好,故认为它们之间的应变保持一致,钢筋的应力等于混凝土应力乘以αE,从而钢筋面积AS可以折算成为混凝土面积αEAS。
由折算截面积对中和轴的静矩等于零的条件,可得出中和轴至混凝土受压区边缘的距离,梁截面内任意点的应力可由下式算得:σ=Mr/I0,式中M为作用弯矩。
r为从中和轴到计算纤维水平的距离;I0为折算截面面积对中和轴的惯性矩。
(2) 破坏强度理论:
以工作阶段Ⅲ的应力状态为基础,假设,混凝土开裂后,不承担拉应力,全部拉力由钢筋承担,钢筋达到屈服极限fy。
受压区混凝土的应力-应变关系不服从胡克定律,其应力分布图形为曲线形,但为了计算的简化,压区混凝土的应力图形取为矩形,其弯曲抗压强度等于fcm。
钢筋混凝土梁由水平力平衡条件得中和轴至混凝土受压边缘的距离x=Asfy/bfcm,截面极限抵抗矩的内力臂为z=h0-x/2,于是由受拉钢筋控制的极限抵抗矩为 式中h0为受拉钢筋中心至混凝土受压边缘的距离。
3、原位标注标注规定
(1)梁支座上部纵筋,该部位含通长筋在内的所有纵筋。
(2)梁下部纵筋多于一排时,用斜线‘/’将各排纵筋自上而下分开。
(3)附加箍筋或吊筋,将其直接画在平面图中的主梁上,用线引注总配筋值,当多数附加箍筋或吊筋相同时,可在梁平面法施工图上统一注明,少数与统一注明值不同时,再原位引注。
参考资料来源:百度百科-钢筋混凝土梁
参考资料来源:百度百科-原位标注
2024-11-27 广告
钢筋混凝土梁集中标注和原位标注的区别
答:平面注写,集中标注与原位标注的主要区别 :集中标注表梁的通用数值;原位标注表梁的特殊数值 。即当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注。
【例】集中标注:
KL2(2A)300×650
8@100/200(2)225
G410
(﹣0.100)
原位标注:
如端支座:
225+222
端跨梁下部纵筋
625 2/4等。
集中标注
注写梁截面尺寸和配筋具体数值
4.2.3梁集中标注的内容,有五项必注值及一项选注值(集中标注可以从梁的任意一跨引出)规定如下:
1. 梁编号,见表4.2.2,该项为必注值。其中,对井字梁编号中关于跨度的规定见第4.2.5条。(4.2.2 梁编号由梁类型代号、序号、跨度及有无悬挑代号几项组成,并应符合表4.2.2的规定。)
原位标注:
4.2.4原位标注的内容规定如下:
1梁支座上部纵筋,该部位含通长筋在内的所有纵筋;
(1)当上部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排钢筋自上而下分开。
【例】梁支座上部纵筋注写为625 4/2则表示上一排纵筋为425,下一排纵筋为225。
(2)当同一排纵筋有两种直径时,用加号“+”将两种直径的纵筋相联,注写时将角部纵筋写在前面。
【例】梁支座上部有四根纵筋,225放在角部,222放在中部,在梁支座上部应注写为225﹢222。
(3)当梁中间支座两边的上部纵筋不同时,须在支座两边分别标注;当梁中间支座两边的上部纵筋相同时,可仅在支座一边标注配筋值,另一边可省去不注(图4.2.4-2)。等等。