三菱plc时间继电器指令有0.0几秒的吗
三菱plc时间继电器指令没有0.0几秒,最少是3秒。
定时器作为时间元件相当于时间继电器,由设定值寄存器、当前值寄存器和定时器触点组成。在其当前值寄存器的值等于设定值寄存器的值时,定时器触点动作。故设定值、当前值和定时器触点是定时器的三要素。
定时器累计plc内的1ms,10ms, 100ms等的时钟脉冲,当达到所定的设定值时,输出接点动作。定时器可以使用用户程序存储器内的常数K作为设定值,也可以用后述的数据寄存器D的内容作为设定值。这里的数据寄存器应有断电保持功能。
扩展资料:
当输出继电器被程序驱动后,其线圈得电,输出继电器相应的常开触点闭合,常闭触点断开。当输出继电器线圈失电后,输出继电器相应的常开触点断开,常闭触点闭合。
输出继电器与PLC的输出端相连,是PLC用来传递信号到外部负载的元件。当输出继电器线圈处于ON状态时,其触点动作。若接到输出指令,输出信号则通过输出单元的等效常开触点传送到输出接线端子,驱动外部负载。
参考资料:百度百科-三菱PLC
三菱plc时间继电器指令没有0.0几秒,最少是3秒,设置方式如下所示:
1、以X0输入端作为计时开始信号,当PLC内部接收到计时信号时,位软元件X1接通。在左母线处直接输入“ld x0”即可在梯形图中输入。
2、以T0作为PLC内部计时器,此时应注意计时器的类型:T0~T199表示100ms通用定时器,T200~T2451表示0ms通用定时器,可以在输入信号后端输入“out t0 k30”,k30表示3000ms,即3秒。
3、当计时结束后需要有输出信号,这个输出信号可以控制外部设备也可以作为警示灯,我们以Y0做为输出。
4、当计时结束后如果不断开计时器也不复位,这时计时器将保持最后数值,可以增加复位指令对C0复位。完成后可以点击测试按钮进行仿真。
5、在逻辑测试对话框可以增加位元件监控画面,点击菜单的“软元件”然后选择“软元件窗口”选择X和Y,这时就可以对所编程序的输入和输出进行操作和监控。
6、在X输入对话框中,若点击一次输入按钮可以将输入自锁,点击两次自锁解除。当点击X0后等待3秒,这时Y0将输出。这时如果点击两次X1则可对计时器复位,复位后重新计时。
扩展资料:
PLC控制器数字量输出指令类型分为:继电器输出、晶体管输出和晶闸管输出三种类型。
1、继电器输出指令
不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点。但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决 定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至几百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms。
2、晶体管输出指令
适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但它只能带 DC 5—30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。
3、晶闸管输出指令
晶闸管(可控硅)带负载能力为0.2A/点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1ms。
参考资料来源:百度百科-PLC系统