5000kVA的负荷,要选择多大的电缆

 我来答
忙碌枉然
高粉答主

2017-01-09 · 忙忙碌碌也是枉然-赵文才
忙碌枉然
采纳数:19057 获赞数:93353

向TA提问 私信TA
展开全部

1、计算5000kVA负荷的电流 I(按3相380V系统):

I = 5000kVA/(根号3x380V)=7596A

2、根据电流选择电缆截面积(按使用常用的VV型低压3芯铜电缆)

查阅VV电缆生产厂的《VV电缆载流量》表:

可知:

3x240平方毫米电缆的载流量是400A;400A/根x20根=8000A>7596A

3x300平方毫米电缆的载流量是455A。455A/根x17根=7735A>7596A

所以可选用20根VV型3x240平方毫米电缆并联使用 或 17根VV型3x300平方毫米电缆并联使用。