1、计算5000kVA负荷的电流 I(按3相380V系统):
I = 5000kVA/(根号3x380V)=7596A
2、根据电流选择电缆截面积(按使用常用的VV型低压3芯铜电缆)
查阅VV电缆生产厂的《VV电缆载流量》表:
可知:
3x240平方毫米电缆的载流量是400A;400A/根x20根=8000A>7596A
3x300平方毫米电缆的载流量是455A。455A/根x17根=7735A>7596A
所以可选用20根VV型3x240平方毫米电缆并联使用 或 17根VV型3x300平方毫米电缆并联使用。