如何简单判断变压器或者电机绕组的匝间短路

 我来答
铂科新材
2018-05-29 · TA获得超过2410个赞
知道小有建树答主
回答量:736
采纳率:94%
帮助的人:68万
展开全部

随便找了一个电机绕组展开图,假设1-5槽这个1#绕组有匝间短路,用一个钳形铁芯使5#槽两边(或者1#槽两边)的铁芯磁路闭合,在初级上施加一个交流电,如果初级电流比较大,就足以判断为绕组匝间短路,一般的电机厂都有这玩意。
电桥的测量原理是直流电阻,而实际电机是在交流供电下运行,不仅有交流回路的感抗,也要受到温度对绝缘材料的影响,摇表那还是简单的一倍压绝缘测试,要求摇表一分钟发电,绝缘电阻保持0.5M以上不下降。实际上一些大功率电机出厂时,考虑突然断电绕组产生的操作过电压会击穿绕组绝缘,还要做5倍率耐压试验,记录持续泄露电流。大电机嘛,绕一台成本高,多做一些测试,就会规约这台电机的工作环境极限。

英诺科技
2023-06-13 广告
针对油浸式变压器绕组光纤测温系统,以下是该系统的优点:1. 测温范围宽、准确、可靠:可实现动态负载运行时“热点”温度的实时和精确监测,解决了在电磁环境下采用传统电学测温仪器安全性低、测量精度差、测温失效等问题。2. 抗EMI/RFI (电磁... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
duguiyin4380f767dc
2018-05-29 · TA获得超过951个赞
知道小有建树答主
回答量:1202
采纳率:26%
帮助的人:248万
展开全部
用电桥测电阻,然后与好的进行对比。