什么情况下漏电断路器会跳闸?

 我来答
yogzaengg
高粉答主

推荐于2019-10-03 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:480
采纳率:100%
帮助的人:8.4万
展开全部

流过火线的电流不等于流过零线的电流,并且这种电流差值超过了漏电断路器的保护阈值时,就会跳闸。这种电流差值叫做剩余电流,因此漏电断路器有时也叫剩余电流断路器。

因为正常情况下,火线-负载-零线构成回路,回路中电流应该是相等的,但如果发生漏电,就相当于火线与地线之间存在了电流,那么火线电流就应该等于零线电流与地线电流的和,也就是说火线电流略强于零线电流。

漏电断路器中使用零序互感器检测剩余电流,无法区分是火线电流强于零线电流还是反过来的情况,所以零线接地时应该也会跳闸的。

或者一般有两种情况:1、线路出现漏电现象,即火线与大地构成回路且回路电流超出漏电保护器的保护动作电流(家用一般为≤30毫安);2、线路出现短路或负载过大,漏电断路器保护动作。

漏电断路器(residual current circuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。

漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。

河南森源电气
2019-11-19 · TA获得超过166个赞
知道小有建树答主
回答量:647
采纳率:33%
帮助的人:66万
展开全部
  • 短路。

  • 过载,太多大功率的电器同时工作,超过了断路器的额定电流

  • 漏电,如果是带漏电保护的断路器,线路中或者电器漏电也会跳闸。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
另类的空姐
2014-01-27
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4180
展开全部
一般有两种情况:1、线路出现漏电现象,即火线与大地构成回路且回路电流超出漏电保护器的保护动作电流(家用一般为≤30毫安);2、线路出现短路或负载过大,漏电断路器保护动作。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电工小丁
2020-11-23 · TA获得超过119个赞
知道答主
回答量:125
采纳率:100%
帮助的人:6.1万
展开全部

漏电断路器跳闸的原因找到了,看看电工是怎样处理的。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询