更换无功补偿的电容需要放电吗
5个回答
展开全部
需要。
当自愈式电容器需要更换时应该先断开无功补偿柜的开关。因为更换自愈式电容器需要将损坏的电容器拆除,断开无功补偿柜的开关可以避免出现安全事故。而且在断开无功补偿柜的开关之后,需要使用验电器检查无功补偿柜,确保维护人员的安全。
在断开无功补偿柜的开关之后,自愈式电容器本身仍然带电,所以维护人员在进行工作前,就需要对自愈式电容器进行放电。市面上的电力电容器会带有放电电阻,在断开电源的三到五分钟之内,将电压放至50V以下,保护维护人员的安全。
扩展资料:
注意事项:
1、注意新旧电力电容器的尺寸是否匹配,避免新电容器无法安装。
2、注意新旧电力电容器的电压等级、补偿容量是否匹配,避免出现欠补或过补的情况。
3、放电之后,需要使用验电器进行检测,保护操作人员安全。
4、要了解电容器的接线方式和外部接线位置。3个一模一样的红色护帽,和一个单独的接线柱。
5、根据产品使用说明书接线。3红色帽接电源,另一个是电容器外壳接地线。
6、对接线的要求是,接线头的上下必须要加平垫片,螺帽下还有弹簧垫。螺帽必须紧固。电容器的接线必须一致。
参考资料来源:百度百科-无功补偿器
参考资料来源:百度百科-自愈式电容器
艾普斯
2024-07-18 广告
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产...
点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
展开全部
必须要进行放电作业,确保安全!一般现在电容器内部都自带放电电阻,但需要经过一定放电时间,国家规定低压电容器必须在3分钟内放置安全电压75V以下。
然后用万用表调到直流挡进行测量放电是否完全。确认无误后,在进行下一步的操作。
然后用万用表调到直流挡进行测量放电是否完全。确认无误后,在进行下一步的操作。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
要放电,一般来说电容器内部内置放电电阻,国家最新规定低压电容器必须在1分钟内放置安全电压50V以下。老规定是3分钟。
你在更换电容时,断电后等三分钟即可。
你在更换电容时,断电后等三分钟即可。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
无需再采取其它放电措施。
无功补偿本身带放电装置,等待规定的放电时间后就可以更换了。更换前,注意断电检查。
无功补偿本身带放电装置,等待规定的放电时间后就可以更换了。更换前,注意断电检查。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
从安全的角度来说,必须进行放电.
无论是低压还是高压电容器.
无论是低压还是高压电容器.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?