接地电阻或接地电阻是用于测量接地条件是否良好的重要参数。这是电流从接地设备流到地面,然后流到另一条接地线或扩散到一定距离时遇到的电阻。它包括地线和地线本身的电阻,以及地线和大地之间的接触电阻,两条地线之间的地线电阻,或地线到无限距离的电阻。接地电阻的值直接反映了电气设备与“地面”之间的接触程度,也反映了接地网络的规模。接地电阻的概念仅适用于小型接地网。随着接地网格面积的增加和土壤电阻率的降低,电感性组件在接地阻抗中的作用越来越大。大型接地网络采用接地阻抗设计。

接地电阻测试方法

影响接地电阻的因素很多:接地电极的大小(长度,厚度),形状,数量,埋葬深度,周围的地理环境(例如平坦的土地,沟渠和倾斜的田地不同),土壤湿度,质地和以此类推。为了确保设备良好接地,使用仪表测量接地电阻至关重要。

什么影响接地电阻的测量值?

接地电阻的测试方法可分为:电压电流表法,比率表法和电桥法。根据具体的测量仪器和极数,可分为数字接地电阻测试仪,钳型接地电阻测试仪,电压电流表,三极法和四极法。

在测量接地电阻时,一些因素会导致接地电阻的测量不正确,如下所述。

•地网周围土壤成分,地质,密实性,干湿性不一致,是否分散,地表杂散电流,特别是架空地线,地下水管,电缆护套等,对土壤的影响很大。检测结果。

解决方案:采用不同的测量点并取平均值。

•测试线方向错误,长度不足。

解决方案:找到准确的测试方向和距离。

•测试夹和地面测量点之间的接触电阻太高。

解决方案:用锉刀或砂纸打磨接触点,然后用测试引线夹完全夹住抛光的触点。

•干扰会影响测量。

解决方法:调整布线布局,并尽量避免方向过度,以减少测试仪读数的反弹。

•测试仪使用问题,电池电量不足。

解决方法:更换电池。

•测试仪的精度降低。

解决方案:将其重新校准为零。

接地电阻测试值的准确性是确定接地是否正确的重要因素之一。一旦测试值不正确,将会浪费人力和物力(测量值太高),或者会给接地设备带来安全隐患(测量值太低)。