交流接触器要一直按着启动按钮才能吸合 一松开按钮马上就断开 是什么原因?
5个回答
展开全部
是接触器的自锁电路部分断开了或者接触器辅助触点的常开触点有污物不良。
接触器的自锁是通过接触器本身的常开辅助触点实现的。
如下图,红色框内就是自锁电路部分,检查这些连接点。
交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧。容量在10A 以上的接触器都有灭弧装置。交流接触器还有反作用弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传动机构、底座及接线柱等辅助部件。
交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态:失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态。
当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。
展开全部
交流接触器按钮启动的回路带自保持功能,按钮按住可以吸合说明启动回路没有问题,是自保持回路出了问题,需要查接触器的自保持电路和自保持辅助接点
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这是因为控制回路接线时交流接触器的自锁触头线没接好或者松动,再就是自锁触头损坏引起的,检查处理一下就能解决。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
交流接触器的“自保”接点,没有连接,或者脱落了!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: