低压配电柜联络柜的作用

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-17 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部

在一个工程排列中有联络柜就会有分段柜,是用在10KV电力系统双母线分段的运行方式中,有双电源分别接在两段单独的母线上,一般是单独运行,但当出现检修或一条母线过负苛是,就需要通过联络柜和分段将两段母线相连来转移负苛,设计双母线分段的运行方式最终是要达到供电的可靠性。

一般在两段或以上的供配电的系统中才用的,也就是说有两个或以上的电源进线,为的是经济运行和检修,当负荷小的时候只用一个进线就够了,当负荷大的时候就用两个进线并列运行,一般带联络的要不是分列,要不就是并列运行,要不就是检修,联络就是担负着两个或以上的进线的通或断。

扩展资料

配电柜的检修如下:

1、操作前应按下列步骤进行:逐个断开低压侧的负荷,断开高压侧的断路器,合上接地开关,并锁好高压开关柜,并在开关柜把手上挂上“禁止合闸,有人工作”的标志牌,然后用10mm2以上导线短接母排并挂接地线,紧固母排螺丝。

2、检修操作步骤:母排接触处重新擦净,并涂上电力复合脂,用新弹簧垫片螺丝加以紧固,检查母排间的绝缘子、间距连接处有无异常,检查电流、电压、互感器的二次绕组接线端子连接的可靠性。

3、送电前的检查测试:拆除所有接地线、短接线,检查工作现场是否遗留工具,确定无误后,合上隔离开关,断开高压侧接地开关,合上运行变压器高压侧断路器,取下标志牌,向变压器送电,然后再合上低压侧受电柜的断路器,向母排送电,最后合上有关联络柜和各支路自动空气开关。



参考资料来源:百度百科-母线联络柜

广州龙基输配电设备有限公司
2019-03-12 广告
抽屉式开关柜和固定式开关柜的设计特点各有千秋,不能用落后与先进来对其评判及划分。 抽屉式开关柜的最大优点是一个回路的故障不会波及另一回路,一个抽屉故障可用备用抽屉随时更换,停电时间短,连续供电效果好,布置较紧凑。一般来说,每台柜有较多的出... 点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供