低压配电柜联络柜的作用
在一个工程排列中有联络柜就会有分段柜,是用在10KV电力系统双母线分段的运行方式中,有双电源分别接在两段单独的母线上,一般是单独运行,但当出现检修或一条母线过负苛是,就需要通过联络柜和分段将两段母线相连来转移负苛,设计双母线分段的运行方式最终是要达到供电的可靠性。
一般在两段或以上的供配电的系统中才用的,也就是说有两个或以上的电源进线,为的是经济运行和检修,当负荷小的时候只用一个进线就够了,当负荷大的时候就用两个进线并列运行,一般带联络的要不是分列,要不就是并列运行,要不就是检修,联络就是担负着两个或以上的进线的通或断。
扩展资料
配电柜的检修如下:
1、操作前应按下列步骤进行:逐个断开低压侧的负荷,断开高压侧的断路器,合上接地开关,并锁好高压开关柜,并在开关柜把手上挂上“禁止合闸,有人工作”的标志牌,然后用10mm2以上导线短接母排并挂接地线,紧固母排螺丝。
2、检修操作步骤:母排接触处重新擦净,并涂上电力复合脂,用新弹簧垫片螺丝加以紧固,检查母排间的绝缘子、间距连接处有无异常,检查电流、电压、互感器的二次绕组接线端子连接的可靠性。
3、送电前的检查测试:拆除所有接地线、短接线,检查工作现场是否遗留工具,确定无误后,合上隔离开关,断开高压侧接地开关,合上运行变压器高压侧断路器,取下标志牌,向变压器送电,然后再合上低压侧受电柜的断路器,向母排送电,最后合上有关联络柜和各支路自动空气开关。
参考资料来源:百度百科-母线联络柜
2019-03-12 广告
在一个工程排列中有联络柜就会有分段柜,是用在10KV电力系统双母线分段的运行方式中,有双电源分别接在两段单独的母线上,一般是单独运行,但当出现检修或一条母线过负苛是,就需要通过联络柜和分段将两段母线相连来转移负苛,设计双母线分段的运行方式最终是要达到供电的可靠性。
正常使用时,联络柜断路器断开,两进线断路器各自负责一段负荷供电,当任一路进线出现故障或停电时,联络断路器可合闸,由正常供电回路负责独自给两段负荷供电(如果单一进线带两段负荷能力不足时,要切除部分非重要负荷)
扩展资料:
根据联络开关延时合闸分析,在配电线路完成两次重合复电过程后,若单侧失压仍未得电则合上联络开关,从而恢复非故障区段的供电。采用该整定方法设置联络开关合闸延时安全可靠,对线路各分段开关的X时限设置无额外要求,但合闸延时较长,使非故障区段等待复电时间较长。
为缩短非故障区段的复电等待时间,考虑采取相关策略,使联络开关不必等待两次重合复电过程完成就能合闸恢复非故障区段的供电。
参考资料来源:百度百科-母线联络柜
一个供电回路有两条电源进线,其中一条停电或者故障了,那么如果不设联络柜,那么由这条电源进线所供的负载在停电或故障期间就无法供电,只能待供电恢复正常后才能供电,而有了联络柜之后,就可实现一条故障后通过联络柜实现从另外一条正常的供电进线连接到故障这条进线,实现应急供电。反之亦然。