电缆载流量怎么算

 我来答
成都珞石模温机
2023-11-24 · 百度认证:珞石机械(成都)官方账号
成都珞石模温机
聚焦西部市场 ,专注温控设备。珞石机械(成都)有限公司专业从事模温机、水(油)循环温度控制机、冷热一体机、压铸模温机、有机热载体炉、工业冷水机组等安全、智能温控设备研发、生产、销售及服务。
向TA提问
展开全部

电缆载流量与导线截面积有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出导线的载流量,比较方便。载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。

导线截面积(mm2)与载流量(A)的粗略倍数关系常用铝芯导线标称截面积与载流量的粗略关系如下:

导线截面积与载流量关系口诀及解释

一、铝芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系

10下五,100上二截面积在10mm2以下,载流量都是截面积数值的5倍。截面积100mm2以上的载流量是截面积数值的2倍。

25、35,四、三界截面积为25mm2与35mm2的,载流量在4倍和3倍的分界处。

70、95,两倍半截面积为70mm2、95mm2的,载流量为截面积的2.5倍。

穿管、温度,八、九折对于穿管敷设(包括槽板等),即导线加有保护套层,不明露的,计算后的载流量要打八折;若环境温度超过25℃,计算后要打九折;若即穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

裸线加一半对于裸铝线的载流量,计算后再加一半。这是指相同截面积裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如,对裸铝线载流量的计算:当截面积为16mm2时,载流量为16×4×1.5=96A,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4A。

二、铜芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系

铜线升级算将铜导线的截面积按截面积排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如,截面积为35mm2裸铜线,环境温度为25℃,载流量的计算为:升级为50mm2裸铝线即得50×3×1.5=225A。误差说明:从上述内容中可以看出,导线载流量随截面积的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面积25mm2和35mm2是4倍与3倍的分界处,25mm2属4倍的范围,它按口诀算为100A,但按手册为97A;而35mm2则相反,按口诀算为105A,但查表为117A。不过,这对使用的影响不大。

三、一般铜导线载流量导线的安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A

天津斯秘特
2024-07-16 广告
气体流量计当选天津斯秘特。斯秘特公司的主要产品有旋进旋涡流量计、双转子流量计、通用电子流量计、腰轮流量计、椭圆齿轮流量计、涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、过滤器、消气过滤器等。并根据用户要求订做非标准流量仪表。... 点击进入详情页
本回答由天津斯秘特提供
百度网友896296fb
2023-03-10 · TA获得超过119个赞
知道答主
回答量:53
采纳率:83%
帮助的人:1.9万
展开全部

工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:


1.5平方毫米――18A
2.5平方毫米――26A)
4 平方毫米――26A
6平方毫米――47A
10平方毫米――66A
16 平方毫米――92A
25平方毫米――120A
35平方毫米――150A

功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦

国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线:铜芯线截面积.. 允许长期电流

2.5平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)

6平方毫米(32A~40A)

铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流

2.5平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A)

6平方毫米(25A~32A)

〖举例说明〗

1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。

2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。

3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。

4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。

5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。

国标允许的长期电流


4平方是25-32A
6平方是 32-40A

其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W;4平方的8000W,6平方9000W没问题的.
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.

铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:

估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。


说明:

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

具体您可以点击这个链接进行咨询网页链接 希望可以帮到您

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式