电压互感器应根据使用条件选择,下列关于互感器形式的选择哪项是不正确的?( )
A.(3~35)kV户内配电装置,宜采用树脂浇注绝缘结构的电磁式电压互感器B.35kV户外配电装置,宜采用油浸绝缘结构的电磁式电压互感器C.110kV及以上配电装置,当容...
A.(3~35)kV户内配电装置,宜采用树脂浇注绝缘结构的电磁式电压互感器
B.35kV户外配电装置,宜采用油浸绝缘结构的电磁式电压互感器
C.110kV及以上配电装置,当容量和准确度等级满足要求时,宜采用电容式电压互感器
D.SF6全封闭组合电器的电压互感器,应采用电容式电压互感器 展开
B.35kV户外配电装置,宜采用油浸绝缘结构的电磁式电压互感器
C.110kV及以上配电装置,当容量和准确度等级满足要求时,宜采用电容式电压互感器
D.SF6全封闭组合电器的电压互感器,应采用电容式电压互感器 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第16.0.3条规定,电压互感器的型式按下列使用条件选择:①(3~35)kV屋内配电装置,宜采用树脂浇注绝缘结构的电磁式电压互感器;②35kV屋外配电装置,宜采用油浸绝缘结构的电磁式电压互感器;③110kV及以上配电装置,当容量和准确度等级满足要求时,宜采用电容式电压互感器;④SF6全封闭组合电器的电压互感器宜采用电磁式。
根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第16.0.3条规定,电压互感器的型式按下列使用条件选择:①(3~35)kV屋内配电装置,宜采用树脂浇注绝缘结构的电磁式电压互感器;②35kV屋外配电装置,宜采用油浸绝缘结构的电磁式电压互感器;③110kV及以上配电装置,当容量和准确度等级满足要求时,宜采用电容式电压互感器;④SF6全封闭组合电器的电压互感器宜采用电磁式。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片...