下列关于高压配电装置设计的要求中,哪一条不符合规范的规定?( )
A.63kV敞开式配电装置中,每段母线上不宜装设接地刀闸或接地器B.63kV敞开式配电装置中,断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜配置接地开关C.气体绝...
A.63kV敞开式配电装置中,每段母线上不宜装设接地刀闸或接地器
B.63kV敞开式配电装置中,断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜配置接地开关
C.气体绝缘金属封闭开关设备宜设隔离断口
D.屋内、外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置 展开
B.63kV敞开式配电装置中,断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜配置接地开关
C.气体绝缘金属封闭开关设备宜设隔离断口
D.屋内、外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A
根据《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第2.0.5条规定,66~110kV敞开式配电装置,母线避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关。
根据第2.0.6条规定,66~110kV敞开式配电装置,断路器两侧隔离开关的断路器侧、线路隔离开关的线路侧,宜配置接地开关。气体绝缘金属封闭开关设备宜设隔离断口。
根据第2.0.7条规定,66~110kV敞开式配电装置,每段母线上应配置接地开关。
根据第2.0.8条规定,66~110kV敞开式配电装置,每组主母线的三相上宜装设电压互感器。当需要监视和检测线路侧有无电压时,出线侧的一相上宜装设电压互感器。
根据第2.0.10条规定,屋内、屋外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置。屋内配电装置设备低式布置时,还应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。
