指的是精确度。测量选用0.5,计量选用0.2,在额定电流范围内,测量值不超出准确值的正负0.5%。像0.2,0.5级都可以装计量表,0.1级以及更高的到特殊的S级一般都是实验室用,像1级3级以及更低的就不适合计量用了。

因此经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。



扩展资料:

选型注意事项

应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现。

当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。

参考资料来源:百度百科-电流互感器


ICGOO在线商城
2023-06-13 · TA获得超过153个赞
知道小有建树答主
回答量:1253
采纳率:94%
帮助的人:28.2万
展开全部
电流互感器的精度等级是按照其额定变比和实际精度之间的差距来区分的。通常采用的精度等级有0.1、0.2S、0.2、0.5S、0.5、1、3等级。其中,"S" 表示特殊精度等级,其精确度较高。
具体来说,电流互感器的精度等级是通过将其输出的电流信号与标准电流或电压进行比较来确定的。根据比较的结果,就可以确定电流互感器的精度等级。
需要注意的是,电流互感器的精度等级并不一定等同于其置信度水平。置信度水平是指测量值落在一定范围内的概率,而精度等级则是指电流互感器输出信号与标准信号之间的差距。因此,在选择电流互感器时,需要根据应用需求综合考虑这两个因素。