变频器报过电压故障怎么解决?
滚桶清洗机,清洗机有个三个加料仓,如果有两个仓没有料,滚桶转起来就报过电压,如果均衡的情况下就正常。这个问题怎么解决?调整变频器哪个参数?加,减速时间我都延长了还是不行。...
滚桶清洗机,清洗机有个三个加料仓,如果有两个仓没有料,滚桶转起来就报过电压,如果均衡的情况下就正常。这个问题怎么解决?调整变频器哪个参数?加,减速时间我都延长了还是不行。
展开
展开全部
你好, 1、对于加速过电压故障,首先检测输入交流电源电压是否偏高,超过400V。如果电压太高,就需要将供电电压降低至正常380V。
另外,变频器设置的加速时间过短也会造成Err05过电压代码。如果变频器没有加装“制动电阻”和“制动单元”,最好根据变频器及拖动机械负载来选择制动电阻等器件。改变加速时间,不同的变频器设置代码不一样,需要看变频器的使用说明书来进行调整。
2、对于减速过电压故障,除输入交流电源电压太高外,还需要看减速时间是否设置过短,可以增加减速时间。
检查变频器驱动机械部分是否有储能的惯性皮带盘,或变频器本身在减速时需要的制动装置,来消耗这些机械能量。如果没有,则需要加装制动电阻。恒速过电压可以参考加速过电压、减速过电压方法处理它。
变频器基本功能参数与设置看似简单,但真正掌握并熟练配置,是需要时间和实际操作的。例如,变频器的简单设置方面包括:
1、电机负载类型选择;有G型(恒转矩负载),P型负载(风机、水泵类负载)。
2、电机控制方式;有速度传感器、无速度传感器、V/F控制,根据负载特性选择。
3、频率范围的设置。
4、加速度、减速度时间设置。
5、电动机类型选择,有普通异步电动机与变频异步电动机的两种选择。
6、电动机的额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速等。
7、电动机正反转、点动;加速过电流、加速过电压、恒速过电流、减速过电流、减速过电压、电动机热保护等等。
8、电动机停机方式选择、瞬间停机再启动功能设置。
9、转矩提升功能的设置。
10、制动功能和睡眠功能的设置。
