在200软件调试中,PLC出现程序扫描看门狗超时错误是什么原因!

小弟在这脆球各位大侠,有知道的,请告诉一声!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... 小弟在这脆球各位大侠,有知道的,请告诉一声!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 展开
 我来答
匿名用户
2013-11-13
展开全部
你的程序太长了。或者里面有死循环。=======================后者的可能性较大!也有循环太多的情况!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-13
展开全部
我曾经碰到过这样的情况,参考一下:当时写了一个数据记录并上传的程序,随着运行时间的增长,记录的数据越来越多,进行的计算也越来越多,结果运行的两天之后,程序就死在那了。后来限制了记录数据的数量,程序就没问题了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-13
展开全部
我曾经也出现过这种情况,是中断程序太长了,你看看,处理不要放在中断里,尽量用子程序
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
贝龙黄康乐
2020-07-16 · TA获得超过1106个赞
知道小有建树答主
回答量:1783
采纳率:100%
帮助的人:8.2万
展开全部
程序进入死循环或者等效为死循环。干掉死循环或者添加“喂狗”指令。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-13
展开全部
PLC/信息中看一下扫描时间,肯定超过500MS了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起