上海西鲁电气科技有限公司,坐落于美丽的大都市上海,位于嘉定区汇旺路1988号,是一家专业变压器生产销售、开发、及技术服务于一体的大型企业, 公司主要生产有:SG/SBK隔离变压器、干式变压器、数控机床隔离变压器、光伏隔离变压器、激光变压器、BK控制变压器、K13/K11/K20隔离变压器、医用隔离变压器、三相变单相变压器、大电流加热变压器、自藕变压器,升压变压器、隧道专用变压器、单相变压器、单相干式变压器、三相隔离变压器、三相干式变压器、防爆变压器、行灯变压器、JMB行灯变压器、干式电力变压器,励磁变压器、三相伺服变压器、智能伺服变压器、ZSG整流变压器、EPS/UPS隔离变压器、安全隔离变压器、机床变压器、JBK变压器、船用变压器、直流变压器、全自动交流稳压器、无触点稳压器、数显稳压器、单相稳压器、数控稳压器、激光稳压器、超低压稳压器、隧道稳压器、三相稳压器、电力稳压器、净化交流稳压器、抗干扰交流稳压器、补偿式电力稳压器、大功率全自动稳压器、手动调压器、电动调压器,TSGC2J三相调压器、接触式调压器、TDGC2J单相调压器、自耦调压器、三相感应调压器,TSJA油式调压器。上海西鲁始终遵循"用户至上"的宗旨,创全球名企,树百年西鲁的口号,大力发扬自信自强、追求卓越的西鲁精神,努力实现"立足产业报国、铸就世界品牌"的价值追求。
如果10kv/0.4kv-800kvA变压器,一次额定电流I=800/1.732*10=800/17.32=46.19A
速断定值可按额定电流46.19A的4倍=185A 动作时间t可定于0.00-0.02S(秒)。
高压侧的额定电流为46A;变压器的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为16倍,既高压侧的短路电流为46×16=736A;
速断定值:736×1.2=883A
过流保护定值:46×1.2×1.2=66A,t=0.5--1秒
过负荷定值:46×1.1=50.6取51A,9秒
电流速断保护
电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能保护线路的一部分,带时限电流速断保护能保护全线路,另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。
以上内容参考:百度百科-速断保护
速断定值可按额定电流46.19A的4倍=185A 动作时间t可定于0.00-0.02S(秒)。