请问漏电保护器后面的工作零线不能重复接地,为什么,急,谢谢。
7个回答
展开全部
漏电保护器还有一个名字叫,剩余电流保护器,它要求相线和零线的电流一样大,在设计时一般都设计了泄漏电流整定值,当线路上不平衡电流超出整定值时,漏电保护器就会自动跳闸。例如:居民户一般要求安装30MA泄漏电流的漏电保护器,你如果在保护器后面线路上搞重复接地,势必造成相线和零线的不平衡电流,保护器当然就会跳闸
更多追问追答
追问
还是不明白,重复接地只有在工作零线断了,电流才会从重复接地点流回变压器,才会跳啊。
追答
地线和零线并联,电流当然变,工作零线和地线区别很大的,
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
漏电保护器的工作原理:漏电开关内有一个磁环套在输出的线上,不漏电时,火线流出的电流=零线流回的电流,磁环感应磁场互相抵消磁场=0,当漏电时,流入和流出的电流不等,合成磁场不=0,套在磁环的另一个取样线圈有磁力线穿过,产生电压,使执行电路作用于跳闸。如果接了地线,一部分电流经地线分流流入大地,零线回路电流变小,平衡被破坏,也会跳闸
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
漏电保护器一火一零,正常工作时进出的电流保持平衡。如果你增加了接地点,就会造成漏电保护器中的零线回流减小,进出不平衡,漏电保护器就会判断为漏电,就会跳闸。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?