漏电保护器输出端零线与地线相通,为什么不跳闸 15
零线接地一定会引起漏电保护器跳闸。如果不跳闸,可能是漏电保护器坏了或零线接地没接好。
判断漏电保护器的好坏:用台灯电线一端接漏电保护器的输入N端,合上漏电开关后用另外一根线去碰L端的输出,若漏电保护器开关跳开,则是好的,否则就是坏的。
零线和地线相接漏保会跳闸。当三相负荷均衡时,零线其实是等电位的,即没有电压的,但实际电路中三相负荷不可能绝对均衡,所以零线就有了电压,这个电压在地线接入后就有了电流,相当于电路短路,所以会跳闸保护。
零线和地线碰到一起,应该由零线返回的电流由地线流走,导致进入电流和返回电流不平衡,正负不能相互抵消,就会跳闸。
零线和地线相连会影响漏电开关的零线电流,当相线和零线电流不一致的情况下开关就会跳闸。如果是零线塔地,通电没有负荷不会跳闸。
如果是零线塔地,通电有负荷,安有漏电保护器才会跳闸,安空气开关的不会跳闸。安的空气开关会跳闸,是火线塔地或塔零。
扩展资料:
漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。
而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。
判断漏电保护器的好坏:用台灯电线一端接漏电保护器的输入N端,合上漏电开关后用另外一根线去碰L端的输出,若漏电保护器开关跳开,则是好的,否则就是坏的。
漏电保护器工作原理:火线与零线在开关内的节点下侧平行缠绕于一圆形高导磁材料圈上,该圈上同时还缠绕着一测量线。当有电流通过时,火线流出的电流经过用电器后沿零线流回,这时在圆形的高导磁材料圈上火线电流与零线电流大小相等方向相反,测量线上无感应信号。反之,当用电器漏电时,一部分电流通过地线流走,这时在圆形的高导磁材料圈上火线电流与零线电流大小不相等方向相反,测量线上产生感应信号,该信号经过放大后启动电磁铁跳闸。所以,从漏电保护开关处引出的零线一定要与相同的火线同接于用电器上。
2015-11-15 · 知道合伙人金融证券行家
漏电保护器正常安装时是不会跳闸的,如果是在开关之后发生了两线的连通 开关必跳闸。
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动:
1,由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。
2,当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。
3,多分支漏电之和可以造成越级误动。
4,中性线重复接地可能造成串流误动。
如果是在开关之后发生了两线的连通 开关必跳闸
现在的问题就是不跳闸啊?我在漏电保护器的之后把零线和地线压到一个接线端子上跳闸,为什么用万用表测试零线端子和地线端子是通的而不跳呢?(万用表没有坏,经过好几个不同型号的万用表测试,都是通的)
1.首先保证漏电开关之前这两条线是通的
2.其次保证之后两条线也是联通的
3.漏电开关没故障
4.线路上必须有用电设备在用电
5.必跳
其实你误解了这个相通其实在这个开关之前就是通的,也就是从总电源端开始零线(N线)和地线就是连通的,但因为分使功能不同,这个就不说了。漏电保护器正常安装时是不会跳闸的。
如果是在开关之后发生了两线的连通 开关必跳闸。