关于变压器短路阻抗的计算: 如果已知短路阻抗,一二次侧额定电压,变压器容量,可以计算出二次侧的阻抗吗

如果已知短路阻抗,一二次侧额定电压,变压器容量,可以计算出二次侧的阻抗吗?例如:一次侧额定电压为10KV,二次侧电压为3.45KV,变压器容量为3150KVA,短路阻抗为... 如果已知短路阻抗,一二次侧额定电压,变压器容量,可以计算出二次侧的阻抗吗?
例如:一次侧额定电压为10KV,
二次侧电压为3.45KV,
变压器容量为3150KVA,
短路阻抗为5%,
那么二次侧阻抗/电阻=?
谢谢!
展开
 我来答
月亮的未来
2010-11-02 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2434
采纳率:100%
帮助的人:1196万
展开全部
变压器短路阻抗:
1、如果用百分数来表示(比如你所说的5%)。一次、二次其阻抗百分数是一样的。
我猜想,你可能是想求:
2、如果你知道阻抗百分数,知道容量,知道电压,要求阻抗的绝对值(欧姆数)那么不论是一次或二次,都能各自计算出来。当然也可以知道一次,用匝数比的平方(乘或除),来计算出二次的阻抗绝对值。
3、比如求二次侧的阻抗绝对值:
3.1、先求出二次额定电流:I2=3150/3.45/1.732=527.16A
3.2、再求出二次的短路电压U2x=3450*5/100=172.5V
3.3、这样可以求出二次侧短路阻抗绝对值Z2=U2x1/I2=72.5/527.16=0.3272Ω

留下的,你自己可以计算出一次侧阻抗值为2.749Ω,然后用变比的平方去校算。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式