威纶触摸屏6056i系列与三菱FX1S系列PLC通讯线怎么接

 我来答
jaochuang
2010-11-03 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
fx1s
编程电缆接口是422借口的,但是实际上是rs232接口,那么将触摸屏上面的通讯口232口,触摸屏的发送端(SD)接到plc的接收端(RD),触摸屏的接收端接到plc的发送端。然后触摸屏的公共端接到plc的公共端(SG),一般买触摸屏的时候供应商都有与plc通讯的现成电缆,如果自己做的话需要用屏蔽电缆做,
梦想20100831
2010-11-07 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:24
采纳率:0%
帮助的人:15.1万
展开全部
WeinView MT8000 人机接口 MITSUBISHI PLC FX 系列 CPU
COM1 [RS485]4w 9针 D形端口 RS422端口 8 针 Din圆形端口

1 RX- --------------------------- 4 TX-
2 RX+ --------------------------- 7 TX+
3 TX- --------------------------- 1 RX-
4 TX+ --------------------------- 2 RX+

5 GND --------------------------- 3 GND
已赞过 已踩过<