首先,我回答下建筑设计防火规范2018年版对于高层建筑的定义:建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。对于住宅建筑一般层高为3m,27m的建筑一般为9层,大于27m的住宅即十层及十层以上住宅,为高层建筑。而除住宅建筑外,为何用24m为界限定义高层与多层,解释引自王振三的论文《高层建筑与低层建筑为何要以24米为限界》。一辆消防车在常规条件下,供水高度是一定的。通常情况下采用垂直铺设水带供水和沿楼梯铺设水带供水的方法(单干线),一般考虑消防车高度经计算为30米,考虑到火场上漏水等因素,实际供水按80%计算,即30x80%=24米。从以上可以看出,一辆消防车在常规条件下对高度24米的建筑有保护能力,是比较安全的。