西门子plcS7 200与电脑总是无法通讯 如下图 用的ppiusb的线

 我来答
山水阿锐
2019-09-14 · TA获得超过34.3万个赞
知道顶级答主
回答量:23.7万
采纳率:91%
帮助的人:3.2亿
展开全部
1、 打开你电脑的设备管理器,正常情况下安装好驱动,会生成一个新的串口,请记下生成的串口,如下图所示:
2、 打开西门子编程软件,如果你的200系列PLC是带CN的请将软件改成中文版的,并且软件的版本需要在V4.0 SP4以上,以上两条件缺一不可。如果不是CN,这两点除外。
3、 点击软件里的 ,出现以下窗口。
4、 点击 ,出现以下窗口,
5、 选择“PC/PPI cable(PPI)”后。点属性,
6、 这一步非常重要,这里的端口一定要选择电缆安装好驱动生成的串口,切记!要不然是无法通信的,端口可在设备管理器里看到。
7、切换到”PPI”选项夹,“地址”默认的是0, “网络参数”里两个选项请不要打钩。要不然也是无法通信的。“传输率”可根据PLC的实际情况来选择。
8,设定好这些后。一路确定下去。然后回到通信界面,双击“刷新”即可找到PLC的型号,即可上下载程序。
塔乐生04z
2019-09-14 · TA获得超过972个赞
知道大有可为答主
回答量:2709
采纳率:90%
帮助的人:78万
展开全部
电脑上面要装好驱动,然后按照电脑提示的设置相应的端口号,波特率,检验方式等参数。
追问