三相变压器的容量为100KVA,一次测额定电压为6KV,求二次侧额定电流

 我来答
dengyijun0412
2010-11-04 · TA获得超过221个赞
知道小有建树答主
回答量:116
采纳率:100%
帮助的人:62.3万
展开全部
二次侧的电压是多少?其实二次侧电流算法是这样的:容量÷根号3÷二次侧电压。例如:
三相变压器容量为100KVA,一次测电压为6KV,二次侧电压为400V,则一次侧电流为:100÷√3÷6=9.6(A)
二次侧电流为:
100÷√3÷0.4=144.3(A)
二次侧电压型号上有可能有,如:SCB10-100/6/0.4
有的是没有标的,如:SCB10-100/6,但如果是配电变的话一般都是400V。
本回答被提问者采纳